שאלה קירור ארון ארון - אין A / C אפשרי


אנחנו עוברים למשרד חדש בבניין ישן בלונדון (זאת אנגליה :) והם מקיפים שטח של 1.3 מ 'x 1.3 מ' שבו הנתב וציוד הטלפון מסתיים לשימוש כארון שרת. הארון יכלול:

  • 2 בוררי 24 יציאות
  • נתב אחד
  • 1 מודם VSDL
  • 1 שולחן העבודה של Dell
  • 1 4-Bay NAS
  • 1 שרת מיקרו של HP
  • 1 UPS
  • קופסאות טלפוניה שונות.

אין מרכז A / C במשרד לעולם לא יהיה. אנחנו יכולים להתקין ducting החוצה די בקלות - זה רק כמה מטרים לחלונות, אשר מול חצר.

השאלה שלי היא האם התקנת מאוורר חלץ עם צינור אל החלון צריך להיות מספיק לקירור? האם יש צורך במאוורר הכנסה ובצינור הכנסה (מהחלון, גם כן)? אנחנו לא רוצים להשאיר רווח בדלת הארון, כי זה ייתן רעש החוצה למשרד. אם אנחנו לא צריכים לשים יחידת A / C נייד לתוך הארון, זה יהיה מושלם.

למשרד יש כ -12 איש; לונדון היא ממוזגת, מקסימום ממוצע בחודש אוגוסט הוא 31 צלזיוס, 25 צלזיוס אופייני יותר. אותו ציוד פועל בסדר במשרדנו הנוכחי (אותו בניין כמשרד חדש, גם לא A / C) אבל זה לא בתוך שטח סגור.

אני יכול לראות אותנו לשים אחד Dell 2950 מגדל שרת לתוך הארון, אבל לא יותר מזה. אז, צריכת חשמל מתמשכת בארון יהיה כעת על 800w (אני מנחש); אולי בעתיד 2kw.

בארון תהיה תקרה ואין חלונות להיות מבודדים היטב. לא אכפת לנו אם הציוד פועל חם, כל עוד הוא פועל ואנחנו לא שומעים אותו.


100
2018-01-18 13:05




למה את downvote? אני יכול להבין מדוע הרעיון המוצע אינו אהוב, אבל זה לא עושה את זה שאלה רעה! +1 כדי לנטרל את ההצבעה המיותרת. - Bryan
לדוגמה, ה- VM במחשב שולחני עבור ה- DC שלך? מה אתה עושה כדי למנוע מהדי.סי לאבד? באמת אתה צריך ב הכי פחות שניים מהם על מערכות נפרדות יתירות. היה רק ​​בחור עם הנושא הזה בשאלה אחרת, כי fubared רק DC שלו היה צריך לבנות מחדש מאפס. אני כל עבור פתרונות תקציב ($ DEITY יודע שאנחנו עושים מספיק מהם כאן) אבל אתה skimming ממש נמוך ב "אה # #% !!" טריטוריה עם הגדרה זו. זהירות ידידותית, זה הכל ... - Bart Silverstrim
אנשים ושקט הם FAR חשוב יותר מאשר הארכת חיי הציוד. הצעת אוזניות כפתרון הוא פשוט מוזר. - James Moore
זכור כי זה פשוט שלך הנוכחי להכין. זה בהחלט סביר כי ציוד יתווספו אליו בשנים הקרובות, והתקנת AC יותר מאוחר הוא הולך להיות כואב יותר מאשר פשוט עושה את זה ימין במהלך הבנייה הראשונית. - Adam Davis
הניסיון שלי של הבוסים שמספרים לך כי השתיקה (או עלות או דבק "ג 'ו מטורף של מחשבים זולים"המותג של שרתים לחלוט הביתה כי הבוס הלך לבית הספר עם joe מטורף או מה) חשוב יותר מאשר באמצעות הציוד הנכון יהיה פתאום לשנות את דעתם כאשר אסון שביתות ולא רק להחליט כי לא רק צריך את הציוד הנכון צריך להיות בשימוש כל הזמן, אבל שלה me אשם זה לא היה לא מסגרת כי בשפה הם יכולים להבין. - Rob Moir


תשובות:


ובכן, בואו לעבוד את זה;

  • 2 x 24 בוררי היציאה (למשל סיסקו 3750-E) יכול פלט 344 BTU / שעה כל כך של 688 בסך הכל
  • 1 x הנתב (אומר סיסקו 2921) יכול פלט 1260 BTU / hr
  • 1 x מודם VDSL (אומר Draytek Vigor 2750) יכול פלט 120 BTU / hr
  • 1 x Desktop (לדוגמה, Optilex 790 של Dell, עם הצג כבוי) יכול להוציא 850 BTU / hr
  • 1 x 4-Bay NAS (למשל Netgear ReadyNAS Ultra 4 עם 4 x 2TB דיסקים) יכול פלט ~ 600 BTU / שעה
  • 1 x HP Microserver יכול לפלוט 511 BTU / hr
  • 1 x UPS (אומר APC Smart-UPS 2200VA שיכול להתמודד עם ~ 1.2Kw אתה יכול להיות ציור) יכול פלט 275 BTU / hr

זה 4300 BTU / hr.

יש לך 5.2 מטרים מעוקבים של שטח (פחות הפריטים בתוכו), אז לא כולל אובדן חום טבעי אתה הולך צריך להתקין מאוורר 29cm מינימלי עם 900 מטר מעוקב לשעה דירוג עם צינור 29cm כל הדרך עד את החדר אם אתה לא רוצה להכות 42 מעלות צלזיוס (הטבלה הגבוהה ביותר המומלצת הגבוהה ביותר של הערכה המפורטים לעיל) מ נומינלי של 20C ב 17 דקות.

בעיקרון לקבל חיצוני A / C יחידה שיכולה לשפשף 5k BTU / שעה אישור - אוהד הולך ממש מילולית למצוץ :)


175
2018-01-18 13:55



זוהי תשובה פנטסטית (אם כי לא מה רציתי לשמוע! :) - תודה על שהקדשת מזמנך כדי לנתח את הבעיה. - JamesCo
באמת תשובה טכנית באמת הבחור הזה צריך להיות התקנת זה בשבילך. אבל אני חושד מקבל מאוורר עם טמפרטורה מהירות מוסדר (וגם 1 או 2 חיישנים בארון) עם אזעקה אולי יהיה טוב. כי בריטניה היא מגניב בעיקר במהלך השנה לנסות צריכת אוויר מבחוץ, באמצעות מסנן HEPA כדי להסיר חלקיקי אבק. אוויר משוחרר צריך לצאת החוצה מדי כפי שהוא יכול לגרום מחלת המשרד בגלל היובש של האוויר, אבל שלה לא הכרחי. זכור זרימת האוויר צריכה להיות צריכת קר על התחתונה, שקע חם על העליונה. יש לנו לרוץ דומים במנצ'סטר ללא AC .. לא probs. - ppumkin
אתה יכול להוסיף את הנוסחאות השתמשת כדי לחשב את קצב עליית הטמפרטורה ללא אוורור, וכיצד לחשב את גודל המאוורר הדרוש כדי לשמור על הטמפרטורה בתוך גבולות החומרה. - Dan Neely
אלה הם מקסימום. אם אתה רב 800W כוח, אתה לא הולך לייצר יותר מ 800W של חום. 2700BTU. לפי החישוב הגס שלי, אתה צריך להחליף C / M שעה של אוויר כדי לשמור על עלייה של 10 מעלות צלזיוס. עם מספרים אלה, זה בערך בגודל בינוני מאוורר טווח המטבח (פועל בצורה מושלמת עם צינור קצר מאוד!), והיה בהחלט צריך להיות מעריץ הכנסה שווה כדי לשמור על אספקת האוויר הולך. 100% הסכימו כי A / C יש צורך לעתיד, אבל אם הם לא הולכים על 800W, הם יהיו בסדר עם אוהדים. בבקשה תקן אותי אם אני טועה(!) - mgjk
@DanNeely - כדי להיות הוגנת, לאחר שעבדתי את היסודות האלה (לא shortcutting כי אני מפחד) שמתי אותו לתוך חבילת דינמי נוזל חישובית המיועדת למרכזי נתונים וזה עשה את השאר - לא יכול לקחת את מלוא האשראי על זה. - Chopper3


קבל פיצול קטן יחידת AC יחידה, כמו מיצובישי סדרת MSY (ללא זיקה, השתמשו בהם לפני כן). הם קטנים מאוד, שקטים, אמינים, ובמחיר סביר. שני צינורות יצטרכו לרוץ החוצה (גג או דומה), הם קטנים (3/4 "ו 1/4" בערך). היחידה תעלה סביב $ 2000 דולר, ופחות ממחצית זה שוב עבור ההתקנה (תלוי הפרטים אבל זה יכול להיות הרבה יותר זול).


27
2018-01-18 13:43



+1 עבור זה. אני משתמש מיצובישי פיצול המערכת בחדר comms שלנו וזה טוב כמו שקט ליד הזמזום של השרתים עצמם. הם מדורגים גם עבור מחזור עבודה 24 שעות ביממה, משהו שאתה לא יכול לומר עבור אוהד מחלץ אופייני או יחידה משולבת. - SmallClanger


כאשר שמירה על דברים שקט לחלוטין היא בראש סדר העדיפויות על שמירה על הציוד שלך במצב עבודה טוב, ואת הדיור הנכון של ציוד לא יכול להיחשב, הייתי מאוד מסתכל על מיקור חוץ לשרת שלך צריך או פועל סיבים / חיבורים במהירות גבוהה כדי ראוי מרכז נתונים או מתקן.

אחרת אתה מסתכן להסתכל על עולה יותר מדי פעם החלפת ציוד מאשר זה היה עולה כראוי כדי להגן עליו מלכתחילה.

זה יהיה כמעט בלתי אפשרי עבור מישהו להגיד לך שזה יהיה בסדר גמור עם הצהרה כללית של "זה בדרך כלל זה זמני בעיר כל שנה" וכו 'בגלל מה עם זרימת אוויר? מה עם החברים שלך במשרד מתעקשים על הגדרת התרמוסטט במשרד, וכי temp זורם לתוך הארון? מה עם עומס המעבד במתג ושרתים?

גם עם שרת של מפרט XYZ, טמפ הוא פועל ב שונה על בסיס זרימת אוויר דרך מתלה, דרך החדר, ומה לטעון שאנחנו מניחים על ספקי כוח / מעבד / דיסקים קשיחים. במלים אחרות, לא נדע עד שהוא נמצא בחדר הפועל בתנאים אמיתיים. ואתה מתאר מצב שבו אתה יכול בקלות למצוא את עצמך overheating ציוד כי מישהו לא אוהב את הזמזום רעש מהחדר.


16
2018-01-18 13:21



זה רעיון טוב עבור מיקור חוץ כל שרת הצרכים. שולחן העבודה של Dell שלנו משמש כבקר תחום מקומי (פועל ב- VM) שהוא השרת החיוני היחיד באתר. אנחנו יכולים להתקין ducting עבור מיצוי צריכת לחלון - זה נראה שאלה טיפשית, אבל שניהם נחוצים, אם הארון הוא אוויר חזק אחרים? - JamesCo
+1 אני יודע הרבה חברות קטנות לעשות את זה לא רק בשל בעיות עם שטח, אבל בגלל שהם בדרך כלל להעביר את המשרדים שלהם הרבה יותר מאשר חברות גדולות. Needinig להעביר ולהגדיר את השרתים שלך בכל פעם שאתה זז יותר צרות מאשר זה שווה. - Wipqozn


למרבה הצער, המציאות של התרמודינמיקה הם מתרסק במהירות מלאה לתוך הסביבה שלך. אם הארון אינו גדול מספיק כדי לספוג להקרין את החום, אז אתה צריך מכנית להיפטר ממנו. יש, למעשה, כמה מרכזי נתונים ניסיוניים כי פשוט לסובב את האוויר החיצוני ללא קירור נוסף, אם כי הם נוטים להיות באקלים מתון ויבש. לונדון, לעומת זאת, לא ידוע בדיוק לחות נמוכה שלה אוויר צח.

מה שאתה באמת צריך לעשות זה להתקין יחידת מיזוג אוויר עבור החדר הזה. יש הרבה פתרונות שם בחוץ. אחד יש לי את החוויה הכי הרבה עם מיצובישי מר סלים קו. השתמשנו בהם השפעה רבה בדיוק באותו מצב אתה מוצא את עצמך.


10
2018-01-18 13:50





2950 הוא שרת ארון תקשורת 2u, אני תוהה אם אתה מתכוון 2900?

יש לי להפעיל את שניהם בבית בחדר (מוסך מוסכם) עם לא / C או אוורור ושניהם חימם את החדר בצורה ניכרת לאחר כמה שעות של שימוש.

עבור envoironment הייצור, הייתי צריך להציע / c, גם אם זה מסובך - לחשוב על יום קיץ חם באופן בלתי צפוי .... (באמת עבור envoironment הייצור אתה צריך גם גיבוי a / c יחידה). המעמד מודף הר היחידה נועדו באמת להיות במרכז נתונים עם קירור הגון.

כמו המינימום המוחלט, הכנסה נפרדת / לחלץ אוהדים, למרות שזה לא ידוע בקיץ להכות 37/38 ° C בלונדון, ויכול להיות נקודות חמות מקומיות להיות מעט גבוה יותר.

אני מאמין שיש סף התחממות יתר של כ 65 מעלות צלזיוס על מכשיר כלשהו שרתים אלה (ייתכן שתרצה לאמת את הטמפרטורה המדויקת עצמך), ו 40 מעלות צלזיוס האוויר לא יהיה מגניב אותם בכלל טוב לעומת מזגן אוויר נחמד ( שרתי 9G היו גם FB-DIMM של אשר יכול לרוץ די חם, כונני SAS אם מצויד גם להוסיף קצת חום החום לעומת SATA).

אם אתה באמת לא מותר להתקין / c, הייתי מציע לפקח envoironmental הגון אשר יכול לשלוח לך הודעת SMS במקרה של בעיות, ולהסתפק שיעור הסקר שלך להשתתף באתר מתוך שעות עקב בעיות תרמיות. לאחר מחיר זה הוא התיישב, פתאום את העלות של / c לא נראה כל כך רע.


5
2018-01-18 13:29



כן, אתה צודק, התכוונתי 2900. מרכז A / C פשוט לא אופציה, אבל אם נדרש אז נייד A / C היחידה ניתן לשים בארון, אבל אנחנו רק רוצים להימנע מכך רעש ותחזוקה. - JamesCo


A / C יהיה נחמד.

אתה יכול לפוצץ אוויר קר עם מאוורר או למשוך אוויר חם החוצה. האחרון עלול לתת בעיות כמו שאתה תשלוף אוויר ולא להאכיל כל אוויר חדש בו.

אתה יכול לשים מאוורר על החלק התחתון של clustet שלך למצוץ באוויר קר, ולאחר מכן בתקרה לשים מעריץ אחר כדי למצוץ את האוויר החם.

מה גם יכול להיות שקט מאוד הוא טנק גדול של שמן שבו אתה שם את כל הציוד שלך פנימה שמן אינו מתנהג, כך הציוד שלך בטוח וזה יהיה בדרך כלל לשמור את זה די מגניב.


1
2018-01-18 13:22



אמבט שמן הוא שאפתני מדי עבור המשרד הקטן שלנו, וכמה דברים (למשל הטלפוניה) הוא נעול על הקיר. אם אנחנו פורקן בתחתית הארון אז זה אומר אוורור מהמרחב הכללי במשרד, שבו אנחנו רוצים להימנע כמו זה אומר רעש לברוח. תודה על התשובה! - JamesCo
שני מעריצים בקצה הארון, והולכים מן האוויר המצונן - בקומה אחת עד לרצפה? - nickgrim
למה אתה רוצה מאוורר בתחתית? אם אתה לזרוק אוויר קר על גבי, זה יהיה כמובן לשקוע. - Ben Voigt
כן, אבל אתה תמצוץ כמה זה גם כן, זה רק טוב יותר למצוץ אוויר קר או יש חור בתחתית מאשר חור אחר בתקרה. - Lucas Kauffman


זה לא הרבה ציוד. עד לאחרונה אני רץ 6 2U שרתים בחדר עם שום דבר מלבד מאוורר פליטה. כן, זה היה מתחת לאופטימלי, אבל זה עבד מספיק טוב כדי לשמור על החדר סביב 80F ומטה, למעט בימים חמים מאוד. זה היה 12 "מאוורר עם משתנה מהירות שליטה תמיד ב 100 %.סליחה, אני לא יודע את סל"ד או נתונים טכניים יותר.אנחנו מהר outgrew זה ולשים A / C שעולה לנו לפחות 10x יותר.

הדאגה שלי היא כי כל עבודה מאוורר ידרוש הנדסה נכונה, אשר יקר. מקבל את זרימת האוויר הנכון יהיה מסובך. האוויר קלט שלך צריך להתאים את האוויר פלט שלך. אתה הולך למשוך מהמשרד הפנימי לדחוף החוצה אל מחוץ לבית? אז אתה רק נלחם תנורים שלך בחורף? האם יש כאן חוקי בנייה או קודים? מה לגבי סינון? או לחות? יחידות A / C יש את כל הדברים שנבנו והם למעשה פתרונות Turn-Key כאן. רק לדחוף אחד לתוך חור בקיר או לקחת יחידה ניידת לחתוך בור עבור זה ולקרוא את זה ביום. חנויות קטנות כמו שלך לא צריך $ 20,000 פתרונות קירור.

אם בחלל יש גישה לקיר חיצוני, אז רק מתוך עלות / כאב ראש הפרספקטיבה אני מתאר לעצמי שאתה יכול לקבל יחידת חלון הגון, לחתוך חור, ולא לדאוג בקשר לזה. יחידת ה - AC תמחזר את האוויר ויחידת החלונות תשחרר את המעבה החוצה. עשיתי את זה בעבר עבור ארונות שרת קטן היה לי הרבה מזל. אם אתה לא יכול לקבל קיר / יחידה חלון צריך ללכת עם מקרר נייד אז אתה צריך מהנדס צינור ניקוז עבור עיבוי שלך. הקצאת כמה מנהל המשרד או צוות janitorial העבודה לנקות את הדלי מעובה לילי יסתיים באסון.

הייתי מסתכל על מינימום 10k BTU עבור שטח זה. תמיד לבנות קיבולת יותר ממה שאתה צריך, במיוחד כאשר אתה מתמודד עם עסקים קטנים. 10k יחידות לבוא בשעה pricepoints ממש טוב מדי. הגדר את התרמוסטט שלך ל 70F. היכנס לשרת שלך לבדוק את temps במקרה כמו גם את זמני החדר. להוציא קצת כסף על חיישן כדי להתריע לך כאשר החדר נעשה חם מדי. הייתי גם באביב עבור חיישן גלאי מים גם כן. הרבה חנויות למכור חבילות איכות הסביבה כי יכול לעשות את שניהם על Ethernet עבור כמה מאות.


1
2018-01-18 19:35





בחברה שלנו יש לנו מרכז A / C, אבל זה לא לרוץ לתוך "חדר השרת שלנו" (ארון טלקום, מה אתה רוצה לקרוא לזה.חלל קטן, 1 42U 2 מדף 2). קניתי לייט SRCOOL12K נייד קונדנטיונר עבור החדר כי זה מכניס הרבה קירור ואינו דורש ניקוז מים (זה מתאדה את המים לתוך האוויר פליטה). רצנו את הצינור הגמיש שהיחידה נכנסה למליאה ולא היתה לו בעיה מאז.

החדר היה לרוץ לתוך נמוך 90s F (32C) ואת יחידת A / C עכשיו שומר את החדר עד 73F (22C) לכל הגדרה שלנו. A / C אפילו הופך אותו עצמי מדי פעם כי זה לא צריך לרוץ 24/7 כדי לשמור על טמפ.

בחדר יש לנו 4 מתגים, כמה שרתי מדפים, כמה שולחנות עבודה יושבים במעמד, UPS וחבורה של ציוד רשת של סיסקו.


1
2018-01-18 22:29



אה, וכדי לטפל ברעש, זה לא כל כך נורא. אני מבלה בחדר בלי שמיעה, ועדיין שומעת את עצמי חושבת / מדברת בסדר גמור. יש לנו משרד שמשתף קיר עם "חדר השרת" (ללא הגהה קולית), ואתה יכול לשמוע רעש מאוורר קלוש, אבל שום דבר לא גדול. - Jon


אני כיפה הרבה עבודה בבתי מלון שבו הם נוטים מקל שרתים בכל מקום שיש קורה להיות חדר נוסף בתוכנית הרצפה עבור ארון כי מישהו אחר משתמש גם. אני כבר מדדו טמפס חדר רגיל (בעיקר מתוך סקרנות) של 120 מעלות צלזיוס במשך שנים. נדהמתי. (שרתים היו מוערמים על גבי שנאי הרצפה באותו אחד - הם אף פעם לא הצליחו להבין מדוע גיבויי קלטות המשיכו להיכשל ...). הדבר הגדול ביותר לפחד הוא שינוי הטמפרטורה - לא כמה חום. אם אתה קונה חדש אתה יכול לקבל מתלים מ APC אשר יכול לשלב כוח וקירור (אשר גם עוזר עם רעש) (ראה בידוד תרמי)


1
2018-01-19 02:24





אפילו בלונדון אתה צריך יחידת מיזוג אוויר עבור הארון הזה, אחרת אתה הולך לסגור את העסק שלך בסוף יולי בתחילת אוגוסט? בעת שימוש ביחידת מיזוג אוויר נייד אין צורך אוורור של האוויר בתוך הארון. היחידה תנפץ את האוויר בחדר, והאורור היחיד הנדרש הוא חום החום והעיבוי מהיחידה אל החוץ או למליאה. זרימת אוויר זו היא חלק קטן יחסית מהאוויר בחדר ואינה דורשת שום שיקול מיוחד עבור לחץ אוויר או תעלה. האוויר כבר מחלחל דרך הדלת, אביזרי קיר, והתקרה הוא יותר ממספיק. יחידות אלה זמינים בקלות הן בשוק השכירות והקמעונאות.

אילו תכונות לשקול: חשוב מאוד להשתמש במיזוג אוויר עם אידוי מעובה אוטומטית. יחידות אלה שולחות את אדי המים שהוסרו מהאוויר דרך צינור האוורור ומבטלים לחלוטין את הצורך לנקז מים מהיחידה. פליטה זו נשלחת דרך כל סוג של צינור או צינור אבל זה צריך להיות מבודד אחד כדי למנוע עיבוי במזג אוויר קר. צינור מתאים יהיה מהסוג המשמש עם מייבש כביסה והוא נמצא בקלות בחנות החומרה המקומית.

פתרון יקר יותר הוא להשתמש חיצוני condensor / קומפרסור עם מחליף חום בתוך הבית. למרבה הצער, ברוב היישובים, זה דורש התקנה על ידי שרברב מורשה ו / או טכנאי HVAC ודורשת תחזוקה שוטפת. היתרון של יחידה ניידת היא כי תחזוקה היא פשוטה כמו מתגלגל יחידת תחליף אם זה נכשל.

בבריטניה, השתמשנו במספר יחידות שונות שרכשנו מחברת שכירות מקומית תמורת תשלום סמלי. אני לא זוכר את מספרי הדגם. כמה מהם היו מתאדים מעוכבים וחלקם היו טנקים מעובה.

חזרה הביתה בארצות הברית, אני משתמש SHARP CV-2P12SX 11,500 BTU מזגן נייד מ Newegg אשר יש מאדה אוטומטית מעובה.

מחזורי חובה דורשים שימוש ללא השגחה, 24/7.