שאלה כמה מסוכן הוא חדר שרת רטוב הרצפה


יש לנו כמה שרתי מגדל בחדר שרת קטן. השטיח רטוב כתוצאה של הצידנית ואף אחד אחר באמת נראה מודאג לגבי זה אבל אני לא מאושר מדי. אני רק מפתח נמוך, אבל אני נראה מודאג יותר מאשר החבר 'ה חומרה!

זה מסוכן? מה הכי גרוע שיכול לקרות? האינסטינקט שלי אומר מים + (חשמלי * allOfOurData) = מסוכן.


78
2017-11-04 10:45




אני חושב השטיח היה לשים פנימה לספוג את המים ... - JMK
@ הייזנבורג ... יש לך יש להתלוצץ. - tombull89
לכן, במקום לפתור את הבעיה, היה שטיח לשים בתוך לספוג המים. השטיח שבו השרתים שלך עומדים. אני אפילו לא ... - tombull89
אם השטיח היה לשים שם כדי לספוג את המים, אתה צריך לעדכן את קורות החיים שלך. המקום הזה הוא פצצת זמן מתקתקת. - MDMarra
אתה בטח צריך כמה מפוחים אוויר חם שם כדי לייבש את השטיח. - dunxd


תשובות:


השטיח הוא גדול "לא! לא!!' עבור חדר אירוח ציוד כי הם בעלי ערך גבוה, בגלל הסיכון אש. מים גם הם, מסיבות ברורות. אתה צריך ישר להתקשר תחזוקה מיד יש להם לתקן את מערכת הניקוז. המים יכולים באמת לגרום לבעיות, ליידע את הממונים שלך מיד למשוך את תשומת הלב שלהם בעניין.


70
2017-11-04 10:56



"אבל ... אבל ... השטיח הוא מים נרשם אז אין סכנה אש!" אני יכול רק לשמוע מישהו חושב שזה פתרון jenius. - albiglan
אל תשכח את הסיכון מוגבר סטטי (ESD) של השטיח. - RyanTM
@ Ryan לא דאגה כזו כאשר השטיח רטוב ... - meagar
אש, ESD, אבק - כל מיני סיבות כדי למנוע שטיח בחדר השרת שלך. לפעמים אתה במשרד שבו אין מקום / תקציב לעשות חדר שרת ראוי. עבודה בעיה אחת בכל פעם (ומים הוא גרוע יותר מאשר שטיח - במיוחד אם יש לך גם באותו זמן כי עכשיו אתה צריך לחשוב על עובש מדי) - voretaq7
אם אתה לא יכול למכור אותו בגלל מפגע בטיחות לגבי מים וחשמל, לשקול את זה. שטיח רטוב כל הזמן הוא קרקע גידול עבור עובש, מסריח, הרבה יותר גרוע. מחלת הלגיונרים עוכבה בחזרה לעיבוי עומס מצטבר ממזגן. אני מתכוון ברצינות, שטיח רטוב בכל מקום? - Bill


אף אחד לא הזכיר "למה" מים בחדר שרת מסוכן. זה יכול להיות ברור, אבל רק כדי לשים את זה שם בחוץ ...

חדרי שרת יש עסקה טובה של ציוד חשמלי פועל על AC ו DC הנוכחי. בדרך כלל הם מקורקעים היטב, אבל לפעמים בידוד נשבר, או חוט מקבל צבט. אדם נוגע פוטנציאל חשמלי מוגן על ידי העור שלהם או בגדים (כפפות). זה מספק התנגדות המונעת ריצה הנוכחית של חתיכת פוטנציאל גבוה יותר של ציוד לקרקע. הוספת מים למצב זה מקטינה את ההתנגדות המאפשרת מעבר זרם מעבר לגוף. (בשתי צורות AC ו DC של חוק אוהם זרם = מתח / התנגדות (עכבה))

אם אתה רטוב, הבדל פוטנציאלי 60V יכול לשלוח זרם מספיק על הלב שלך להרוג אותך. לא 120V, לא 240V, 60V. אתה לא צריך כבל חשמל ראשי לגרום קצר.

כדי להמשיך להכות את הסוס ... סביר להניח שמותר לך כחוק לסרב להיכנס לחדר השרתים. בארצות הברית, OSHA והתקנות DOL עשויים לחול על מצב זה. תקן OSHA 1910.22 (א) (2) הוא מה שאתה יכול להתייחס. לא שזה רעיון טוב לזרוק סביב regs OSHA, אבל הם קיימים מסיבה.

אם אתה צריך לעבוד בסביבה כי אז, להשקיע כמה PPE טוב (כפפות, חולצה ונעליים) כדי להרשות לעצמך קצת הגנה. אבל ברצינות, זה מצב רע ויש לתקן.


55
2017-11-04 14:51



+1. בהתחשב בגודל הפתיל בחדרי שרת מסוימים, ייתכן שיהיה בלתי חוקי עבור אדם להיכנס לחדר בזמן שהחשמל פועל (אפילו לא שרתים פועלים - תוכל להסיר את הנתיכים). אתה נכנס לתחום שבו קיימות תקנות משפטיות ומתעלם מהן. - TomTom
"זה מסוכן?" כל אחד בעולם המודרני ששואל על חדר מלא של ציוד חשמלי / אלקטרוני יושב על השטיח לח או מעל השטיח לח צריך לשאול את החינוך שלהם. לכן אנחנו מתקינים שקעי GFCI בחדרי אמבטיה. עומד שלולית של מים נוגע במקרה המחשב על מערכת שיש לה אדמה רע אשם חשמל הוא מצב קטלני פוטנציאלי. - Fiasco Labs
מוות או פגיעה גופנית מנצחת אובדן נתונים בכל יום בשבוע ... - Fiasco Labs


אם אלה מכונות ישירות על השטיח (שטיח בחדר שרת? ברצינות?) אז אולי כדאי להרים אותם כמה סנטימטרים.

כל חומר שאינו מוליך יעשה - עץ, אבן, פלסטיק, קצף, מה.

בקמצוץ, לשים כמה קרטון מתחת להם.


49
2017-11-04 10:55



אין מושג למה זה היה למטה הצביעו. בקמצוץ אין שום דבר רע בעצה זו. הם צריכים להיות מורם ללא קשר, להיות כנים. - Dan
בטח מתי ? מחר? שבוע הבא ? אני מייעץ לו לשים אותם על איזה תמיכה מוגברת מימין F עכשיו. - adaptr
+1 עבור ריאליזם - כמה אנשים בפורום הזה לשכוח שיש עולם אמיתי שם כל אחד צריך להתמודד עם, ולא כמה יישום מיידיות מופלא של הפתרון המושלם. - dunxd
מה טוב קרטון על הרצפה הרטובה? האם זה לא רק להשרות? - jva
+1 - לא הייתי ממליץ על קרטון בעצמי, אבל בהחלט לקבל את השרתים שלך לפחות כמה סנטימטרים מהרצפה - במיוחד אם זה שטיח. הם ימצוץ הרבה פחות אבק להיות הרבה יותר מאושר בטווח הארוך. - voretaq7


יש לנו כמה שרתי מגדל בחדר שרת קטן.

שים אותם על שולחן.


29
2017-11-04 17:51



זה הכי הרבה מעשית עצה כאן, גם אם זה לא הפתרון הטוב ביותר. - Levi Morrison
+1 להצביע על ברור :) - DesignerGuy


אתה 100% נכון להיות מודאג, אתה צריך להודיע ​​על ההנהלה שלך ולהמליץ ​​כי השרתים ייסגרו החדר מופעל עד לפתרון הבעיה. כל דבר אחר הוא רשלנות.


21
2017-11-04 10:55



האם אי פעם עבד עבור העסק? אתה יודע, מהסוג שעושה כסף? - adaptr
@adaptr, לציין את המילה "reccomend". לא "דרישה". - tombull89
@adaptr כן יש לו / עושה. גם את סוג זה אין מים עף בכל DC שלהם, ולא שטיח, ויש לו מערכות מיותרות, כך שאם אחד צריך להיות כיבוי אין הפרעה לשירות. משהו על גרם של תכנון קילוגרם של פתרון ... - Chris S
אני חושב שזה היה יותר "איך להימנע מפטר כאשר זה מתפוצץ" התשובה: מחאות עכשיו. - Sorpigal
@adaptr - האם אי פעם פוטרת (או גרועה יותר) בגין רשלנות מקצועית? אתה מבצע את ההמלצה לאדם המתאים, בכתב, ולשמור עותק. אם ההנהלה מתעלם מההמלצה ולאחר מכן מגיע אחריך כאשר הכל מתפוצץ לך לייצר את העותק. - voretaq7


$ 10 אומר שזה "דולף" כי אף אחד לא אוורור יחידת AC מבחוץ - בהתחשב צליל אד הוק של זה להגדיר, לא הייתי מופתע אם הם לא התקנת את היחידה כראוי. זה אומר, כמובן, כי החדר צפוי גם יתר על המידה על בסיס קבוע.


13
2017-11-04 15:49



לטווח קצר: אינסטלציה ניקוז ליחידה אולי. יחידה פנימית שאינה מותאמת לקירור מסת האוויר / שיפוע הטמפרטורה עשויה גם היא להיות לא יעילה. ההתייעלות היא עלות משמעותית. ראיתי חוות דעת על תכנון ההון על אלה nanodatacenter גודל הארונות עולה בדרך יותר להשכיר שרתים (CRAC / HVAC התקנה, כוח לא לספור שרתים עולה $ 50-100K רק 1-5 מתלים). - Barry


לכבות את הכל וללכת לפאב ... אם נשאל בפשטות המדינה תתחיל לקחת דברים ברצינות כאשר כולם עושים.

דברים לעשות:

  • להיפטר השטיח הזה
  • הבסיס של ערכת שלך (או מתלה יהיה אפילו טוב יותר אם אתה יכול להרשות לעצמך את זה)
  • ניטור סביבתי (טמפרטורה, לחות וכו 'או מסיר לחות אם אתה על תקציב)

אבל בבקשה אהבת כל הדברים בינארי לא להשאיר את זה ערכה שיט לעבר הקרחון.


10
2017-11-04 17:35





אום. כפי שאמרת מים וחשמל = BAD ... בחדר שרת = מסוכן .... הייתי בקרוב להפוך את הכל לנקות את זה מאשר מישהו להיפגע .... זול יותר בטווח הארוך .. לדבר עם "מנהל IT" אם לא ללכת גבוה יותר ... זה מסוכן.


9
2017-11-04 10:55





גם אם זה לא בעיה לטווח קצר, את הסיכויים של זה גורם לבעיות אחרות כמו במקרים חלודה ורצפות רקוב וקירות עושה את זה חייב לתקן. הראשון הוא כאב אבל השני יכול בסופו של דבר לאלץ אותך לגמרי לפנות את החדר כדי לתקן.


7
2017-11-04 21:09



+1 להזכיר קורוזיה אשר היה המחשבה הראשונה שלי. המים מ AC הוא בעיקרו מים "destilled", ולא מאוד מוליך לחשמל עד יונים מלח או מתכות מתווספים, אבל הלחות יהיה להאיץ הרבה קורוזיה - Stein G. Strindhaug
את "לא מאוד מוליך" קצת הוא שניתנו קצת moot ברגע שהוא פוגע ברצפה כפי שיהיו הרבה דברים שנוספו אליו בשלב זה. - BCS
אם השטיח מעל בטון, ההנחה שלך מים מזוקקים נעלמת די מהר. - Fiasco Labs